條形光源照度計算公式,環形光源和條形光源

條形光源 siaote 2023-05-05 18:36 118 4
視覺光源定制

本文目錄一覽:

光照度計算公式

光照度是指單位面積上接收到的光通量,通常用單位為勒克斯(lux,lx)來表示。光照度計算公式如下:

光照度(lx)= 光通量(lm)/ 測量面積(m2)

其中,哪肢光通量是指光源向四周發射的光的總量,單位為流明(lm)。

測量面積可以是光照度計的接收面積,也可以是被測物體的表面積。

如果要計算某個區域的平均光照度,可以將該區域分成若干個小區域,分別測量每個小區域的光照度,然后求平均值。

在實際應用中,光照度計算公式還需要考慮光源的位置、角度、反射和折射等因素。以下是一些常見的光照度計算公式:

點光源的光照逗皮度李指世計算公式

光照度(lx)= 光通量(lm)/ 4πd2

其中,d是測量點到光源的距離,4π是單位球面積的面積。

平行光源的光照度計算公式

光照度(lx)= 光通量(lm)/ 測量面積(m2)× cosθ

其中,θ是光線與法線的夾角。

照度怎么計算

問題一:照度怎么計算 舉個例子吧:

房間38.5平方,光通量1200lm.平均照度300lx.空間利用系數0.7,維護系數0.8。求房間要的燈數,每平方多少瓦?

解答過程如下:

①、需要燈具的數目:

N=E*A/(Φ*η)=300*38.5/(1200*0.7*0.8)=17.1個

取整N=18個(根據1200lm的光通量的,燈具的功率大約是光源為11w的筒燈)

②、每平方的功率是

LPD=燈具個數*燈具功率/房間面積=18*(11+2)/38.5=6.077W/m2

注:燈具功率為=光源功率+電悄帆指器功率

還有不明白的地方可以來問,或者參考《照明設計手冊》,里面有詳細的解釋!

問題二:照度計算方法 看這個例子吧。

照度計算方法 利用系數法計算平均照度

平均照度(Eav) = 光源總光通量(N*Ф)*利用系數(CU)*維護系數(MF) / 區域面積(m2) (適用于室內或體育場的照明計算)

利用系數: 一般室內取0.4,體育取0.3

維護系數: 一般取0.7~0.8

舉例 1: 室內照明: 4×5米房間,使用3×36W隔柵燈9套

平均照度 =光源總光通量×CU×MF/面積啟配

=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5

=1080 Lux

結論:平均照度1000Lux以上

舉例 2: 體育館照明: 20×40米場地, 使用POWRSPOT 1000W金鹵燈 60套

平均照度 =光源總光通量×CU×MF/面積

=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40

=1890 Lux

結論:平均水平照度1500Lux以上

某辦公室平均照度設計案例:

設計條件: 辦公室長18.2米,寬10.8米,頂棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系數0.7,維護系數0.8,燈具數量33套,求辦公室內平均照度是多少?

燈具解決方案:燈具采用 DiNiT 2X55W 防眩日光燈具,光通量3000Lm,色溫3000K,顯色性Ra90以上。

根據公式可求得:

Eav = (33套 X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米 X 10.8米)

= 110880.00 ÷ 196.56 m2

= 564.10Lux

備注:

照明設計必須必須要求準確的利用系數,否則會有很大的偏差,影響利用系數的大小,主要有以下幾個因素:

*燈具的配光曲線

*燈具的光輸出比例

*室內的反射率,如天花板、墻壁、工作桌面等

*室內指數大小

問題三:照度怎么計算,單位是什么 照度計算公式:平均照度(Eav) = 光源總光通量(N*Ф)*利用系數(CU)*維護系數(MF) / 區域面積(O)

(適用于室內或體育場的照明計算)

利用系數:一般室內取0.4,體育取0.3

維護系數:一般取0.7~0.8

舉例:室內照明:4×5米房間,使用3×36W隔柵燈9套,

平均照度=光源總光通量×CU×MF/面積=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux

結論:平均照度1000Lux以上。

光照強度是指單位面積上所接受可見光的能量,簡稱照度,單位勒克斯(Lux或Lx)。為物理術語,用于指示光照的強弱和物體表面積被照明程度的量。

希望能幫到你,滿意望采納哦

問題四:室內照明照度怎么計算 利用系數法轎閉計算平均照度

平均照度(Eav) = 光源總光通量(N*Ф)*利用系數(CU)*維護系數(MF) / 區域面積(m2) (適用于室內或體育場的照明計算)

利用系數:一般室內取0.4,體育取0.3

維護系數:一般取0.7~0.8

舉例 1:

室內照明: 4×5米房間,使用3×36W隔柵燈9套

平均照度=光源總光通量×CU×MF/面積=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5=1080 Lux

結論:平均照度1000Lux以上

流明計算法

又稱為“利用系數法”

此方法用于計算平均照度

(光源光通量)(CU)(MF) 照射區域面積

適用于室內,體育照明

利用系數:一般室內取0.4,體育取0.3

1. 燈具的照度分布

2. 燈具效率

3. 燈具在照射區域的相對位置

4. 被包圍區域中的反射光

維護系數MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8

舉例 1:室內照明,4×5米房間,使用3×36W隔柵燈9套

平均照度=光源總光通×CU×MF/面積

=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5=1080 Lux

結論:平均照度1000Lux以上

問題五:路燈的照度怎么計算 垂直點照度=燈的瓦數X燈的光效X燈具反射率/(桿高X桿高X燈照射的球面度)平均照度=F.U.K.N/S.W,(U為利用系數,k為維護系數,S為路燈安裝間距,W為道路寬度,N為路燈排列方式)

問題六:怎么計算房間的照度和應該放多大照度的燈具呀 計算公式是什么 我考過建筑師,我來回答。一、計算房間的照度:照度是指單位受光面積內的光通量。1瓦的燈光=683光通量。那么照度的話是1照度=1光通量/平方米,也即1個照度表示在1平方米上均勻分布1個照度的光通量。

二、要確定房間應該放多大照度的燈具的話首先要確定房間需要多大的照度,同時還要提供房間的面積。一般的話15平方米的房間有30照度的需求有30W的熒光燈就可以了。

問題七:如何計算燈具照度? 照度計算方法有利用系數法和逐點計算法(包括平方反比法、等照度曲線法、方位系數法等) 兩大類,利用系數法用于計算平均照度與配燈數,逐點計算法用于計算某點的直射照度?,F將這兩種計算方法的特點及使用范圍對比如下:

利用系數法利用系數計算此法考慮了直射光及反射光兩部分所產生的照度計算結果為水平面上的平均照度計算室內水平面上的平均照度,特別適用于反射條件好的房間.查概算曲線一般生產及生活用房的燈數概略計算

逐點計算法平方反比法此法只考慮直射光產生的照度,可以計算任意面上某一點的直射照度采用直射照明器的場所,可直接求出水平面照度等照度曲線法方位系數法,使用線光源的場所,求算任意面上一點的照度

以上這兩種計算方法,各文章都介紹的較多了,這里不再復述。從實際使用效果來看,以上兩種方法都存在計算繁瑣,建筑專業條件眾多,適用范圍較小等不足之處,主要體現在:

利用系數法:

1.對眾多不同光照特性的控照器,僅僅靠頂棚空間比CCR中的hcc簡單劃分成兩種形式是遠遠不夠的。

2.現有頂棚有效光反射比ρcc曲線不能滿足當代建筑豐富多彩的室內裝飾材料,而且維護系數的分類較粗糙。

3.它假設了工作面上所有計算點的照度均相同,無法滿足一些特殊場合照度的計算。

逐點計算法:

其計算結果僅為最小照度值,僅適用于大面積、高凈空、維護結構反射比較低的室內空間。

在缺乏專門照明設計軟件的條件下,以上方法很難做到高精確度。隨著照明技術的發展、電子計算機的應用和建筑裝飾的深入,照度計算已被人們廣泛關注并為科學工作者所研究。從研究動向來看,照明計算主要向兩個方面發展,其一是力求簡單迅速,經常是將計算好的在各種可能條件下的結果編制成圖表、曲線供設計人員查用,其二是力求準確。由于各種參數的不精確,計算結果有 20%至-10%的誤差是允許的。針對非研究場合及一般施工設計,真正實用的方法應該是簡便易算且有較高準確度的,比較而言,現推薦一種單位容量法或稱為簡化版利用系數法。

二、單位容量計算法的概念及步驟

單位容量法適用于均勻的一般照明計算,它主要計算每單位被照面積所需的燈具安裝功率: W=P/S P-全部燈具安裝功率,瓦; S-被照面積,米2

或直接計算燈具數量N=E*A*φ0*C1*C2/φ,單位容量W決定于下列各種因素:需求照度E,房間面積A,單位面積每LX光通量φ0,修正系數C1、C2,照明燈具光通量Φ。

我們給出一套速查表格以便使用。表格相關說明如下:

1. 室形指數RI=W* L/H*(W L) W-房間寬; L-房間長, H-燈具至工作面高度,并據此室形指數結合燈具配光類型查表得出φ0。見附表1。

2. 室內頂棚、墻面及地面的反射系數分別為ρC、ρW、ρf,根據實際環境不同可加系數C1修正。見附表2。

3. 各燈具效率不同, 可加系數C2修正。見附表3。

附表1

室形指數 RI 直接型配光燈具 半直接型配光燈具 均勻漫射配光燈具 半間接型配光燈具 間接型配光燈具

S

問題八:燈具的照度如何計算LUX 100分 36W普通熒光燈一只,光通量按3000~3300計算,考慮燈管損耗,最好按3000計算。 EAV=Φnuk/S 平均照度=單管光通量*燈管數量*損耗系數*反射系數/房間面積 通常T8燈36W,3350*X*0.5~0.8*0.6~0.8/S 房間物品越少房間高度越低,損耗系數取值越大,房間墻壁越白或光滑,反射系數取值越大。 如一般廠房,30平米,粉刷較好,4組雙管燈,房間高度2.8米 EAV=3000*8*0.7*0.7/30=392Lux

照度怎么計算,單位是什么

照度計算公式:平均照度(Eav)

=

光源總光通量(N*Ф)*利用系皮殲數(CU)*維護系數(MF)

/

區域面積(㎡)

(適用于室內或體育場的照明計算)

利用系數:一般室內取0.4,體育取0.3

維護系數:一般取0.7~0.8

舉如握或例:室內照明:4×5米房間,使用3×36W隔柵燈9套,

平均照度=光源總光通量×CU×MF/面積=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5

=1080

Lux

結論:平均照度1000Lux以上。

光照強度是指單位面積上所接受可見光的能量,簡稱照度,單位勒克斯(Lux或Lx)。為物理術語,用于指示光照的強弱和物體表面積被照明程度的量。

希望能渣伍幫到你,滿意望采納哦

評論區

精彩評論
  • 2023-05-06 03:02:48

    系皮殲數(CU)*維護系數(MF)/區域面積(㎡)(適用于室內或體育場的照明計算)利用系數:一般室內取0.4,體育取0.3維護系數:一般取0.7~0.8舉如握或例:室內照明:4

  • 2023-05-05 22:57:33

    光通量3000Lm,色溫3000K,顯色性Ra90以上。 根據公式可求得: Eav = (33套 X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米 X 10.8米) = 110880.00 ÷ 196.56 m2 = 564.